发布日期:2024-11-20 20:26:20 更新时间:2024-11-22 04:25:21 浏览次数:3551
故障代码:P1
故障内容:电压过低或过高
故障原因:
1、检查电源端子插脚是否松脱接触不良或断线。
2、检查输入电压是否过低。
3、检查检查输入电压是否过高。
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
美的1.5变频空调p1.外风机转一会就停,压机不工作原因及解决方法:1,压缩机缺少制冷剂了,加制冷剂。2,压缩机缺少油,需要给压缩机加点油。3,制冷系统线路故障,检查线路。4,温控器接口坏了,更换温控器。5,温度传感器安装位置变动了,重新固定安装传感器。6,压缩机制冷剂泄漏,检查泄漏点并维修。7,制冷管路堵塞了,清洗制冷管路。
E4 四次电流保护
E5 室内房间温度传感器开路或短路
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
健康冷静星T3型挂机:
运行灯 定时灯 故障类型
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ 四次电流保护
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
O (亮) X (熄) ☆ (闪) (故障判断时,只用以上所列的两个灯判断,不去判断其它灯的状态)
全健康Q1型柜机:
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P3 高低电压保护(变频机用)
E1 T1传感器故障
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)
E2 T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机
E3 T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)
E4 T4传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)
E5 网络通信故障(无)
P9 化霜保护或防冷风关风机
E6 室外故障
E7 加湿器故障(无)
E8 静电除尘故障(无)
E9 自动门故障
R1/R/S3/S2/S1型柜机:
保护代码 内 容 故障代码 内 容
P3 高低电压保护(变频机用)
E1 T1传感器故障
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)
E2 T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机
E3 T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)
E4 T4传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)
E5 网络通信故障(无)
P9 压缩机顶化霜保护或防冷风关风机
E6 室外保护
E7 加湿器故障(无)
E8 静电除尘故障(无)
E9 EEPROM出错(无)
北极星S型柜机:
类型 内容 故障指示 备注 故障 室温传感器检测口异常
电辅热灯以5Hz闪烁 保护时停机, 按键和遥控仍起作用,故障清除后,恢复到保护前状态。 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5Hz闪烁 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5Hz闪烁 故障 室外机保护 运行、电辅热、化霜灯同时以5Hz闪烁 保护时停机,按键和遥控不起作用,故障清除后,恢复到保护前状态。 注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。 *注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态。 室外机故障指示:(LED3为电源指示灯,适用R1/R/S3/S2/S1/S系列柜机) 故 障 现 象 故障 原因 LED1 LED2 LED3 灭 灭 亮 正常 亮 灭 亮 相序接反 灭 亮 亮 过电流 亮 亮 亮 缺相 亮 亮 亮 压力保护数智星R型变频挂机:
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护数
智星R型变频柜机:
保护代码 内 容 故障代码 内 容
P1 室内外2分钟通信保护
E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护
E2 预留
P3 高低电压保护
E3 预留
P4 预留
E4 室外温度传感器故障
P5 预留
E5 预留
P6 等离子故障
E6 预留
P7 预留
E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护
E8 预留
P9 压缩机顶化霜或防冷风
E9 EEPROM故障
一、 显示p1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、pfc模块、变频模块。
二、检修步骤:
1、查故障代码确定此机显示p1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225v,满足变频空调运行要求。
2、用万用表检测室外机l、n接线端子,室内主板有225v电压输出,当测量模块p、n直流300v输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块p、n电压反复的由300v慢慢下降,当降到低于113v时,整机报p1电压过高或过低保护,最后模块p、n电压为0v。过几分钟后,模块p、n又有300v直流输入电压。
3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220v输入,输出端无220v电压,且旁边的ptc热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。
4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。
故障代码:P1
故障内容:风机失速故障
故障原因:
1、检查风机马达电源端子插脚是否松脱接触不良或断线。
2、检查内机控制电路板是否正常。
3、检查外机控制电路板是否故障。
4、检查主控制电路板是否故障。
5、检查风机马达是否烧毁。
6、检查电容器是否烧毁。
美的变频柜机故障代码,为室外机模块保护。一般需要更换室外机电控盒。6年保修期,应该在保。
空调出现p1是电压过高或过低保护,建议关机等待5-10分钟再重启。如果问题不能解决,请拨打美的sh服务 。
检修步骤:
1.查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。
2.用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。
3.根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。
室外机通信保护,看看通信线好坏,外机感温头好坏
可以拨打官方客服咨询一下,现在格力的双击变频压缩技术已经很强大,其制冷制热极限已经扩大到-30℃和54℃,目前国内还没有哪个空调能够做到这点的吧,而且在他的玫瑰系列、全能王系列、润尊空调等都已搭载这项技术,强劲制冷,制热的同时节能环保。
感谢您对美的空调的关注与支持!
变频柜机显示P1是电压过高或过低保护;定速挂机显示P1是室内风机速度失速;变频挂机显示P1是电压过高或过低保护;建议关机等待5-10分钟再重启,如果问题不能解决、请拨打美的sh服务 空调维修8899315咨询!
如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!
故障代码:P1故障内容:风机过零检测故障故障原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。2、传感器损坏,阻值不对。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。4、室内风扇马达或电容器烧毁。建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
感谢您对美的空调的关注与支持!
不同型号故障可能不一样,有可能是室内风机速度失速或是电压不稳,建议联系sh上门检查,美的r空调维修8899315.
如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!